Цитата Сообщение от rogataya Посмотреть сообщение
Добрый день, всем.

Проблема такая, раньше пользовался Owencloud через шлюз и опрашивал несколько устройств по ModBus RTU. На компьютере установил Owen OPC и все параметры без проблем считывались.
Далее пришлось уйти с облака и был куплен МКОН. Как я думал просто поменяю местами со шлюзом и все, но! Проблемы с одновременным опросом. Фото прилагаю.
Кто-нибудь сталкивался с таким?
Все slave устройства от ОВЕН c заводскими настройками
каждому опрашиваемому узлу поставте приращение к начальной фазе +100мс от предыдущего, думаю должно помочь