Цитата Сообщение от rogataya Посмотреть сообщение
опрашивал несколько устройств по ModBus RTU.
Сколько конкретно? Если больше двух, то проблема в такой связке не решаема принципиально. МКОН держит только 2 соединения, а Owen OPC для каждого утср-ва за шлюзом открывает отдельное соединение. Обсуждалось.

Либо менять МКОН на более адекватное изделие (зачем вообще покупали это?), либо менять Owen OPC на другой, который может держать одно соединение на все устр-ва. Кипваре, например. Хотя бы и поломатый.