Сколько конкретно? Если больше двух, то проблема в такой связке не решаема принципиально. МКОН держит только 2 соединения, а Owen OPC для каждого утср-ва за шлюзом открывает отдельное соединение. Обсуждалось.
Либо менять МКОН на более адекватное изделие (зачем вообще покупали это?), либо менять Owen OPC на другой, который может держать одно соединение на все устр-ва. Кипваре, например. Хотя бы и поломатый.





Ответить с цитированием