Показано с 1 по 10 из 33

Тема: Счетчик-корректор газа EK-270(ЭК-270),EK-260(ЭК-260) подключение по модбас

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь
    Регистрация
    27.10.2019
    Адрес
    Астрахань
    Сообщений
    146

    По умолчанию

    СЕГОДНЯ получилось считать рабочий объем , здесь все как-бы понятно, а вот с расходом проблема:
    присылает 2 слова ,это я понимаю - число с плавающей точкой , как его преобразовать в человеко-понятный вид ума не приложу.
    За скрытый переключатель огромное спасибо! о нем нигде не слова....

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от wallera Посмотреть сообщение
    СЕГОДНЯ получилось считать рабочий объем , здесь все как-бы понятно, а вот с расходом проблема:
    присылает 2 слова ,это я понимаю - число с плавающей точкой , как его преобразовать в человеко-понятный вид ума не приложу.
    За скрытый переключатель огромное спасибо! о нем нигде не слова....
    https://www.youtube.com/watch?v=UhAA2u3urZc
    https://rutube.ru/video/4d796c08ebd6...6d1738771d3f1/
    Последний раз редактировалось Николай Суриков; 12.08.2024 в 19:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Нафига такие сложности, да ещё в эмуляции не работает. Вот функция сборки REAL 1 Сборка Реал.jpg, таким же образом можно поменять местами байты и разобрать REAL.
    Код:
    FUNCTION Word2_REAL : REAL  
    VAR_INPUT
    	wIn1 : WORD;    (*входные  переменные  типа  WORD  из которых собираем   REAL*)
    	wIn2 : WORD;
    END_VAR
    VAR
          rOut  : REAL;
          W:     ARRAY [0..1] OF WORD;
         ptr_In :  POINTER TO ARRAY  [0..1] OF WORD;    
         ptr_Out : POINTER TO ARRAY[0..1] OF WORD;      
    END_VAR
    ____________________________________________
    W[0]:=wIn1 ;   W[1]:=wIn2 ;
    ptr_In :=ADR(W);
    ptr_Out := ADR( rOut);
    
    ptr_Out^[ 0 ] :=ptr_In^[ 0 ] ;     (* можно WORD_ы   поменять местами, поменяв [ 0 ] и [ 1 ]  *)
    ptr_Out^[ 1 ] :=ptr_In^[ 1 ] ;
    
    Word2_REAL:=rOut;
    Последний раз редактировалось kondor3000; 12.08.2024 в 22:21.

Похожие темы

  1. Подключение КМС-Ф1 по модбас по RS-485
    от 2s19 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 29
    Последнее сообщение: 21.11.2022, 17:32
  2. Счетчик газа
    от VladJ22 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 04.05.2022, 15:52
  3. Счетчик газа Гобой 1 и овен АС4
    от Александр Мелешко в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 03.05.2017, 14:12
  4. Счетчик импульсов Пульсар 10 модбас+ ПЛК100
    от Alber в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 09.07.2014, 07:24
  5. ПМ1 и Корректор объёма газа SEVC-D (CORUS)
    от Чужой в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 18.01.2011, 21:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •