Цитата Сообщение от rusrus40 Посмотреть сообщение
Добрый вечер! С МКОНа данные передаются на скаду SimpLIght. Все настроено по инструкции и подключены согласующие резисторы.
Проблема заключается в следующем: при добавлении одного устройства на скаду,то все работает хорошо. Как только я добавляю на скаду больше одного устройства, то начинает пропадать связь, то появляться.
Та же самая проблема. Подключал три компрессора с контроллерами МАМ-860 к SimpLIght через МКОН. Долго бился, но так нормально и не заработало, постоянные потери связи. Какое то время работает, потом связь пропадает совсем, и восстанавливается только после перезагрузки МКОН. Надоело, поставил его к овеновским ТРМ 210 и 212, с ними всё чётко заработало, а к компрессорам купил Модем Ethernet M-3.01, с которым работает нормально. Самое интересное, что изначально хотел M-3.01 использовать, так как уже несколько штук давно работают, но решил для пробы МКОН купить. Опыт получился негативный, проблемное устройство, хорошо хоть с овенскими изделиями сопрягся, и не пришлось выкидывать.