Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Скорее всего установленная версия Модбас Слейва не соответствует версии в проекте, проверьте все вкладки в инфо,
начиная с версии самого ПЛК, Модбас СОМ, Модбас Мастер и Модбас слейв, они должны соответствовать версии Codesys или ниже.

Например для Codesys 17.3, всё должно быть тоже 17.3 или ниже
Если версия не соответствует, надо обновить устройство, выбрав нужное. Ничего лишнего не сотрётся, переменные в слейве все останутся.
Проблему удалось решить.
Обновил плагин Modbus До 4.4.0.0.
Примечание. Она могла проявится, если раньше на ПК был установлен CODESYS V3.5 SP19.