Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Да, конечно! Уже поправил, только сегодня залить и проверить уже не успею
    Не забудьте очистить и компилировать проект, с чтением обычно нет проблем.
    Чтение у всех работает, а проблемы с записью.

  2. #2
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не забудьте очистить и компилировать проект, с чтением обычно нет проблем.
    Чтение у всех работает, а проблемы с записью.
    Я всегда компилирую проект, но он не всегда видит ошибки, как например в последний раз. А вот, что значит очистить проект не совсем понимаю

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Я всегда компилирую проект, но он не всегда видит ошибки, как например в последний раз. А вот, что значит очистить проект не совсем понимаю
    Когда вы перезаливаете несколько раз проект, меняете что-то несколько раз, просто компиляцией не отделаешься, заливка происходит частично,
    только то, что менялось. Могут возникнуть проблемы, наложиться регистры, остаться какие-то данные в регистрах и т. д.

    Если вы нажимаете Очистить всё, Компилировать всё, проект полностью перезаливается, как первый раз. Не будет багов и накладок.
    Такое бывает довольно часто, и не только в 2.3, но и в Codesys 3.5
    Последний раз редактировалось kondor3000; 07.08.2024 в 21:59.

  4. #4
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Когда вы перезаливаете несколько раз проект, меняете что-то несколько раз, просто компиляцией не отделаешься, заливка происходит частично,
    только то, что менялось. Могут возникнуть проблемы, наложиться регистры, остаться какие-то данные в регистрах и т. д.

    Если вы нажимаете Очистить всё, Компилировать всё, проект полностью перезаливается, как первый раз. Не будет багов и накладок.
    Такое бывает довольно часто, и не только в 2.3, но и в Codesys 3.5
    Ошибку исправил, нажимал Очистить все, Компилировать все, пробовал читать сразу несколько, пробовал только один регистр считывать, ничего не помогает. Главное панель оператора считывает, ОРС-сервер тоже, до этого работала и запись и считывание одновременно с 2ТРМ1 на ПЛК с этим же самым кодом

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Ошибку исправил, нажимал Очистить все, Компилировать все, пробовал читать сразу несколько, пробовал только один регистр считывать, ничего не помогает. Главное панель оператора считывает, ОРС-сервер тоже, до этого работала и запись и считывание одновременно с 2ТРМ1 на ПЛК с этим же самым кодом
    Мне попадались частотники, которые не позволяли считать слово состояния и код ошибки одним групповым запросом. По отдельности - пожалуйста, два регистра вместе - ошибка. Причём други параметры (типа напряжения, тока и т.д) - читались группой без проблем

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    Мне попадались частотники, которые не позволяли считать слово состояния и код ошибки одним групповым запросом. По отдельности - пожалуйста, два регистра вместе - ошибка. Причём други параметры (типа напряжения, тока и т.д) - читались группой без проблем
    Так у него и так чтение по 1 регистру, в разных шагах.

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •