ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати
ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
Конденсаторы gemcon кстати
Последний раз редактировалось Rask; 07.08.2024 в 10:11.
ПР в таком состоянии работает? С обратной стороны установлен диод VD7, если он КЗ, то это может быть объяснением конденсаторов. Но тогда другой вопрос, почему диод помер.
Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
Работал до момента съема (по словам заказчика) - единственное говорят часто выпадал в осадок (панель говорила нет связи), пока питание не сбросишь.
эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.
А проблемка то похоже имеется:
изображение_2024-08-07_151312221.png
(ПР 23года, практически не работала - только на столе)
Вместо 1000х6,3 поставьте 680х16 и забудьте