    По умолчанию ПР200 конденсаторы

    ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
    Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
    Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
    Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
    Конденсаторы gemcon кстати
    Изображения Изображения
    Последний раз редактировалось Rask; 07.08.2024 в 10:11.

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    ПР в таком состоянии работает? С обратной стороны установлен диод VD7, если он КЗ, то это может быть объяснением конденсаторов. Но тогда другой вопрос, почему диод помер.

  3. #3
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    267

    По умолчанию

    Работал до момента съема (по словам заказчика) - единственное говорят часто выпадал в осадок (панель говорила нет связи), пока питание не сбросишь.

  4. #4

    По умолчанию

    Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.

  5. #5
    Пользователь
    Регистрация
    04.09.2012
    Адрес
    Омск
    Сообщений
    267

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
    24 вольта, блок питания MW. (Входное напряжение AC 90...264 В)
    Некачественный может, однако они поставляется партией. Я за 2023 год поставил их ПР200 штук 40. Вот и спрашиваю чего ждать?
    Последний раз редактировалось Rask; 07.08.2024 в 10:17.

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    17.06.2016
    Адрес
    Витебск
    Сообщений
    251

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Может быть как перенапряжение в сети, так и не качественные электролиты. Их надо заменить и параллельно поставить 0.1 мкф, керамику.
    эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Santi Посмотреть сообщение
    эти конденсаторы не стороны первичной сети, это вторичная цепь источника питания. Если бы проблемы в сети, то пострадали бы другие элементы. Насчет поставить керамику - технически правильно и небольшая керамика там есть, но это же не самоделка, а серийное изделие, надо чтобы производитель это ввел в конструкцию, если необходимо. Диод VD7 посмотрите.
    это опорный DC источник 5 вольт скорее всего. лень мерить. электролиты такого качества...
    открыл ради интереса ПР. в нем CapXon стоят. 1000х6,3.

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Rask Посмотреть сообщение
    ПР200, 24 Вольта 4 модификация 2023 года. В эксплуатации 9-10 месяцев.
    Условия щит со встроенной вентиляции, 25-30°С мах.
    Вскрыл для добавление платы интерфейса. И ОПА:
    Посему вопрос - это частный случай. Или все же ......
    Конденсаторы gemcon кстати
    А проблемка то похоже имеется:

    изображение_2024-08-07_151312221.png

    (ПР 23года, практически не работала - только на столе)

  9. #9

    По умолчанию

    Вместо 1000х6,3 поставьте 680х16 и забудьте

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от 1exan Посмотреть сообщение
    А проблемка то похоже имеется:

    изображение_2024-08-07_151312221.png

    (ПР 23года, практически не работала - только на столе)
    Видимо из за больших пульсаций конденсатор греется и вспучивается.
    Последний раз редактировалось IVM; 07.08.2024 в 11:46.

Страница 1 из 2 12 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. ПР200 + ПР200 вместо пр200 + ПРМ
    от 301 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 22.06.2019, 10:14
  2. ПР200 + ПР200 (или МВ110, МУ110)
    от antonlis в разделе Программируемые реле
    Ответов: 32
    Последнее сообщение: 27.06.2017, 12:07
  3. ПР200 Пропадание связи USB - ПР200. Решено
    от PGK в разделе Программируемые реле
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 18.01.2017, 11:37
  4. ПР200+НПТ1 Пределы измерения ПР200 в режиме 4-20ma
    от Алексей Геннадьевич в разделе Программируемые реле
    Ответов: 13
    Последнее сообщение: 06.04.2016, 20:19
  5. конденсаторы на нижней плате плк100-24.к
    от SergeyNG в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 14:13

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •