Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
Это регистр по мануалу, отвечающий за этот параметр 2024-08-06_15-57-00.png
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 14:19.
0 с 1 местами поменять?2024-08-06_16-27-05.png
Проверил проект на OPC сервере (слейв), только адреса поменял, у меня всё работает, без перестановки байт 1 Работа проекта.jpg
2 чтение, 2 запись
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 16:22.
Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
Зря вы разные адреса ПЧ применяете, вам надо каждый раз менять адрес ПЧ и перезагружать всю систему.
Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
Так же надо проверить чтение и запись отдельно.
Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 17:45.