Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

  1. #41

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот для ПЛК и СП310
    По поводу ламп, Пуск и Реверс лампы работают, а на Стоп нет.
    Там по ходу вообще не биты, а числа 1 Пуск, 2 Реверс, 3 Стоп, проверьте на Дисплее.
    Просто биты 0 и 1 соответствуют числам 1 и 2, (бит 2 это 4), а бит 3 это число 8. А сравнивать надо с числом 3.

  2. #42
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем скрины не относящиеся к делу?
    Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
    Это регистр по мануалу, отвечающий за этот параметр 2024-08-06_15-57-00.png

  3. #43

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
    Это регистр по мануалу, отвечающий за этот параметр 2024-08-06_15-57-00.png
    Скрин надо в работе выкладывать, посмотреть на него просто так, я и в проекте могу. Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101

    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 14:19.

  4. #44
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    На данный момент я не подключал связку СП310+ПЛК63+ПЧ, а только СП310+ПЧ и отдельно ПЛК63+ПЧ, так как в последнем у меня не получается считать состояние ПЧ, как только считаю буду пробовать полную связку. Поэтому и адрес ПЧ в двух случаях разный

  5. #45
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101
    Как только хоть один получится считать, попробую

  6. #46
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    0 с 1 местами поменять?2024-08-06_16-27-05.png

  7. #47

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    0 с 1 местами поменять?2024-08-06_16-27-05.png
    Да , поменять местами

  8. #48

    По умолчанию

    Проверил проект на OPC сервере (слейв), только адреса поменял, у меня всё работает, без перестановки байт 1 Работа проекта.jpg
    2 чтение, 2 запись
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 16:22.

  9. #49
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    705

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Проверил проект на OPC сервере (слейв), только адреса поменял, у меня всё работает, без перестановки байт 1 Работа проекта.jpg
    2 чтение, 2 запись
    А, где тогда проблема зарыта? Ведь связь то есть, я с Codesys задаю команды на старт, реверс, стоп и частоту меняю, все работает, а считывать не хочет показывает 0. Ну я все равно завтра попробую байты переставить

  10. #50

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    А, где тогда проблема зарыта? Ведь связь то есть, я с Codesys задаю команды на старт, реверс, стоп и частоту меняю, все работает, а считывать не хочет показывает 0. Ну я все равно завтра попробую байты переставить
    Вам проще всего взять любой ОПС сервер, хоть Овен, в режиме мастера и опросить ваш ПЧ, забить те же регистры и проверить.
    Зря вы разные адреса ПЧ применяете, вам надо каждый раз менять адрес ПЧ и перезагружать всю систему.

    Либо вы после смены адреса, не перезагружаете питание, либо проект не очищали, компилировали или помехи от ПЧ, кабель витая пара в экране, поставить 120 Ом по RS485, экран заземлить у ПЛК.
    Так же надо проверить чтение и запись отдельно.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 17:45.

Страница 5 из 35 ПерваяПервая ... 3456715 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38