Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 341

Тема: СП310+ПЛК63+2ТРМ1 У2(работа с библиотеками)

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    День добрый. В связи с загруженностью приостановил свои занятия на пару месяцев. За это время в придачу достал маленький движок и китайский ПЧ с RS485. В общем уже успел поиграться и через панель и через Codesys, но вылезли нюансы.
    1. Через панель(СП310 + ПЧ) получается и посылать команды и получать от частотника https://disk.yandex.ru/i/kE6Pl3Q7F0sRVg, единственно не пойму, как привязать состояние ПЧ к обычному индикатору(лампочки)
    https://disk.yandex.ru/i/MjArmIxKphYOHw https://disk.yandex.ru/i/19ZM5pLaobe7Lg
    2. Через Codesys(ПЛК63+ПЧ) посылаются команды без проблем, но никак не получается получить в переменную состояние ПЧ(переменные "а" и "х") https://disk.yandex.ru/i/oFbLARIj1md3cg
    Вот видео самого проекта https://disk.yandex.ru/i/lDdZYwEBPvV1mg
    Мануал на ПЧ прилагаю SW100 user manual eng.pdf
    Фото проекта
    Изображения Изображения
    • Тип файла: png 1.png (131.0 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 2.png (227.1 Кб, Просмотров: 8)
    • Тип файла: png 3.png (217.1 Кб, Просмотров: 7)
    • Тип файла: png 4.png (135.5 Кб, Просмотров: 6)
    • Тип файла: png 5.png (132.8 Кб, Просмотров: 5)
    • Тип файла: png 6.png (121.6 Кб, Просмотров: 5)

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    День добрый. В связи с загруженностью приостановил свои занятия на пару месяцев. За это время в придачу достал маленький движок и китайский ПЧ с RS485. В общем уже успел поиграться и через панель и через Codesys, но вылезли нюансы.
    Фото проекта
    Зачем опять видео, где не видно ничего? Зачем скрины не относящиеся к делу?
    Где проекты?

    По поводу ламп, Пуск и Реверс лампы работают, а на Стоп нет. Значит бит на Стоп выбрали не тот.
    Там по ходу вообще не биты, а числа 1 Пуск, 2 Реверс, 3 Стоп, проверьте на Дисплее.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 09:26.

  3. #3
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Где проекты?
    Вот для ПЛК и СП310
    Вложения Вложения

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот для ПЛК и СП310
    По поводу ламп, Пуск и Реверс лампы работают, а на Стоп нет.
    Там по ходу вообще не биты, а числа 1 Пуск, 2 Реверс, 3 Стоп, проверьте на Дисплее.
    Просто биты 0 и 1 соответствуют числам 1 и 2, (бит 2 это 4), а бит 3 это число 8. А сравнивать надо с числом 3.

  5. #5
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Зачем скрины не относящиеся к делу?
    Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
    Это регистр по мануалу, отвечающий за этот параметр 2024-08-06_15-57-00.png

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    Вот например скрин кода, который не считывает показания частоты ПЧ 2024-08-06_16-02-20.png
    Это регистр по мануалу, отвечающий за этот параметр 2024-08-06_15-57-00.png
    Скрин надо в работе выкладывать, посмотреть на него просто так, я и в проекте могу. Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101

    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    Последний раз редактировалось kondor3000; 06.08.2024 в 14:19.

  7. #7
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    И ещё, не понятно, у вас в проекте ПЛК адрес ПЧ - 2, а в проекте панели, адрес ПЧ -1
    На данный момент я не подключал связку СП310+ПЛК63+ПЧ, а только СП310+ПЧ и отдельно ПЛК63+ПЧ, так как в последнем у меня не получается считать состояние ПЧ, как только считаю буду пробовать полную связку. Поэтому и адрес ПЧ в двух случаях разный

  8. #8
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    А так же считать лучше сразу 5 регистров, с 4097 по 4101
    Как только хоть один получится считать, попробую

  9. #9
    Пользователь Аватар для EVGEN_
    Регистрация
    04.07.2015
    Адрес
    Казахстан, город Петропавловск
    Сообщений
    723

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Адрес правильный, возможно байты надо переставить.
    0 с 1 местами поменять?2024-08-06_16-27-05.png

  10. #10

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EVGEN_ Посмотреть сообщение
    0 с 1 местами поменять?2024-08-06_16-27-05.png
    Да , поменять местами

Страница 1 из 3 123 ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Работа с рецептами СП310 и ПЛК110[M02]
    от Iv_Str_NDT в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 13.02.2022, 18:35
  2. СП310 и блокировка кнопки паролем. работа с календарем.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 12
    Последнее сообщение: 11.10.2021, 18:46
  3. СП310 и ступенчатое задание переменной. Работа с паролями.
    от Дмитрий Александрович в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 06.08.2021, 17:14
  4. Ответов: 3
    Последнее сообщение: 28.12.2010, 07:38

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •