Показано с 1 по 10 из 11

Тема: ModbusGenericSerialSlave не запущено (МВ110-224.16Д)

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от mf_ Посмотреть сообщение
    Добрый день. Прошу подсказать что сделать со следующей ситуацией.
    СПК110[М01]+МВ110-224.16Д+МУ110-224.16Р+МВ110-24.8АС.
    Протокол Modbus RTU, адреса модулей: 16, 17, 18 соответственно.
    При включении и запуске все весело мигают зелёными огоньками RS-485.
    При подключении Codesys 3.5 модуль МВ110-224.16Д выдаёт ошибку, находится в состоянии "ModbusGenericSerialSlave не запущено", "MX110_Driver работает".
    Спасибо.
    Модули из шаблонов? Проверьте их версии, должны соответствовать версии CDS.
    Возможно у вас модуль старой версии, проверьте в инфо, если надо обновите. В соответствии входов надо поставить настройку Включено 2 (всегда в цикле шины)
    На устаревшие сертификаты не обращайте внимания. А биб-ки надо добавить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 01.08.2024 в 09:42.