Да купил сдуру счётчик воды "Пульсар" с протоколом M-BUS. Попутался, не знал, что M-BUS и MOD-BUS - это разные вещи. Купил преобразователь в Китае RS-485 <-> M-BUS.
С родной программой с сайта Пульсар счётчик отлично работает через этот преобразователь. Но мне надо подружить его со СКАДА. Мне надо с него всего два параметра: общий объём и текущий объём, т.е.сколько через него проходит в ланный момент. Посылаемые коды HEX известны, родная программа их показывает. Посылаю эти коды через программу терминал - всё работает.
Как со СКАДА послать эту же посылку?
На преобразователе есть светодиоды - приём / отправка.
Приём светится, т.е. СКАДА порт открывает, посылку посылает. Ответа нет из-за того, что я не знаю как правильно указать в Message ФБ "COMPort" HEX формат.




Ответить с цитированием