Цитата Сообщение от In_Da_Cher_A Посмотреть сообщение
а как это снижает энергопотребление?
и от чего он проснётся и выходит из режима Stand by?

просто основное включение - по внешней команде на заполнение резервуара. Какой тут водоразбор?
давление понятно - мы должны продавить трубу и поднять воду на высоту.
наполнение - с верхней точки ёмкости.
наполнили - отключились и так полностью, не качаем вообще ничего, на давление наплевать
опять какую-то х....ю написали в ТЗ
Ну так вы сами начали про "давление не ниже...", а потом оказывается не давление надо, а ёмкость наполнить...

Вообще самый очевидный способ - написать свои вопросы по ТЗ заказчику (и получить письменный ответ)