Показано с 1 по 10 из 4334

Тема: Панели оператора СП3xx. Вопросы и ответы

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Написал в личку.
    Во первых, на дату и время в отображении dword вместо word, во вторых на мощность не psw, а pcw. После исправления всё работает.

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Во первых, на дату и время в отображении dword вместо word, во вторых на мощность не psw, а pcw. После исправления всё работает.
    Поменял pcw на psw и все заработало. Не пойму как затесался pcw. По поводу dword и word не понял. Что с ними не так.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поменял pcw на psw и все заработало. Не пойму как затесался pcw. По поводу dword и word не понял. Что с ними не так.
    Dword это 2 регистра, а вы 1001 берете как dword, а следом объявляете 1002 как word. 1002 уже будет 2м регистром 1001 dword'а. А pcw, согласно документации, пользователю вообще запрещено использовать. У вас ошибки из-за невнимательности и нежелании читать рэ.

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Если это окно завязано на опрос несуществующих регистров, то такое возможно. При этом панель будет очухиваться и даже кнопка должна сработать, но только после положенных таймаутов модбас протоколов. Ищите ошибку в адресе регистра, возможно вместо dword в клиенте всего 1 word.

    PS
    Если я включаю например панель без контроллера, то так и бывает. На кнопки реагирует спустя 5 секунд...
    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    Поменял pcw на psw и все заработало. Не пойму как затесался pcw. По поводу dword и word не понял. Что с ними не так.
    Вот тут, кстати, сразу было предположение на несуществующий регистр, но вы его проигнорировали. Но так как вы использовали запрещённый для этого регистр, то панель и не очухалась.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от МихаилГл Посмотреть сообщение
    Вот тут, кстати, сразу было предположение на несуществующий регистр, но вы его проигнорировали. Но так как вы использовали запрещённый для этого регистр, то панель и не очухалась.
    Ясно. Спасибо.

Похожие темы

  1. Ответов: 30
    Последнее сообщение: 24.08.2021, 16:17
  2. Индикатор ИП120 , вопросы- ответы
    от rovki в разделе Программируемые реле
    Ответов: 56
    Последнее сообщение: 03.11.2017, 15:58
  3. Сенсорные панели оператора ОВЕН СП3ХХ
    от Боднар Олег Миколайович в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 17.12.2015, 09:09
  4. СПК 107 в качестве панели оператора
    от Леонид в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 20.11.2015, 08:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •