  1. #11

    По умолчанию

    Если это окно завязано на опрос несуществующих регистров, то такое возможно. При этом панель будет очухиваться и даже кнопка должна сработать, но только после положенных таймаутов модбас протоколов. Ищите ошибку в адресе регистра, возможно вместо dword в клиенте всего 1 word.

    PS
    Если я включаю например панель без контроллера, то так и бывает. На кнопки реагирует спустя 5 секунд...
    Последний раз редактировалось МихаилГл; 14.07.2024 в 14:33.