Я же прислал чать проекта в вопросе. Это все что касается вопроса.
Попробую более подробно описать проблему.
Есть "главный контроллер (ПР200)", есть "доп контроллер (ПР200)" Имеем 2 переменные 1 локальную "Сист_Полива_Режим" и 2 сетевую - "20.2.1.Poliv_mode". Локальная меняется с экрана, с помощью макроса передается на сетевую переменную и на другой контроллер. На другом котроллере тоже есть возможность поменять локальную переменную которая также через макрос меняет сетевую и сетевая в свою очередь меняет значение на главном контроллере.
При отладке программы запускал на ПК. Пробовал менять значения локальной переменной, все меняется. Как только начинаешь менять значение сетевой переменной, то начинаются скакания значений, и его уже не остановить.
Я пробовал менять желтую линию связи на линию задержки. Тоже самое - значения скачут.