    Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
    В панели надо указать адрес младшего регистра ?
    Адрес первого по счёту регистра, если например адреса 514 и 515, то указываете 514.
    Так как читаете (записываете) DWORD, то считаются (запишутся) 2 регистра 514 и 515.

    У вас по ходу ПР мастер, если не правильно будет передаваться, то галку Перестановка регистров надо ставить не в панели, а в ПР.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 13.07.2024 в 18:46.