Показано с 1 по 8 из 8

Тема: ПР200 подключение к модему телеофис по rs 485

  1. #1

    Question ПР200 подключение к модему телеофис по rs 485

    Доброго времени суток. Вопрос может немного не в ту тему. Подскажите как подключить пр200 чтобы она отсылала данные с датчиков на модем по 485 и чтобы я мог забрать с него информации через OPC сервера(нужно проскочить OwenOPC). Сам я пока что не сильно соображаю буду рад любой помощи

  2. #2
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    ПР200 не умеет работать с модемами - отсылать данные в модем чего либо не получится.
    Вам нужно настроить модем либо со статическим IP от оператора и запрашивать его OPC сервером.
    Либо настроить модем как TCP клиент на ваш сервер со статическим IP и далее уже в зависимости от возможностей OPC сервера (он сам может выступить TCP сервером или нет), либо поднять виртуальный COM порт в качестве TCP сервера (например Tibbo VPS Manager - бесплатный) а OPC сервер уже подключать к созданному виртуальному COM порту.

  3. #3

    По умолчанию

    Модем поддерживает опрос TCP портов и у него есть выход rs 485 он так же не сможет корректно опрашивать?

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    Модем ничего не опрашивает. Опрашивает некая система ЧЕРЕЗ модем, например Scada
    Задача модема создать соединение с сервером (если он настраивается как TCP Client) либо самому быть TCP сервером (требуется статический реальный IP адрес от оператора).

  5. #5

    По умолчанию

    Посмотрите https://m2m24.ru/

  6. #6
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    m2m это продукт Teleofis, не все модемы имеют поддержку m2m - надо смотреть модификацию модема.

  7. #7

    По умолчанию

    И можете подсказать из-за чего ПР200 не присылает ответ OwenOPCServer(пр200 подключена к пк через ком порт с помощи преобразователя Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	WhatsApp Image 2024-07-10 at 15.36.55.jpeg 
Просмотров:	26 
Размер:	188.8 Кб 
ID:	77168Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-07-10_15-36-01.png 
Просмотров:	16 
Размер:	46.8 Кб 
ID:	77169)

  8. #8
    Пользователь
    Регистрация
    27.11.2011
    Адрес
    Краснодар
    Сообщений
    12,986

    По умолчанию

    00 C8 Starting address Physical: 0x00C8 (200)
    Logical: 0x00C9 (201)

    Вы читаете 4 регистра но вот вопрос как правильно указывать в OPC адрес? адрес или адрес+1
    з.ы. не пользуюсь OPC чтобы подсказать. И 200-ый это что? какой-то системный? так как пользовательские начинаются с 512

Похожие темы

  1. ТРМ10 к Харт модему
    от Дмитрий Евдокимов в разделе Эксплуатация
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 05.10.2021, 15:50
  2. Как отправить AT команду модему ПЛК323
    от baur в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 08.02.2016, 13:08
  3. Вопрос модему ПЛК323
    от Hemann в разделе ПЛК3xx (архив)
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 12.12.2015, 13:15
  4. прошивка по модему
    от anowice в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 05.09.2012, 12:56
  5. вопрос по модему пм и плк
    от Василий Власов в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 17.12.2009, 17:11

Метки этой темы

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •