Цитата Сообщение от Nomad Посмотреть сообщение
Записывайте задание не в 0x2000 а в 0x3000
А это точно должно работать?
Сохранение частоты не актуально, но базовые настройки есть желание сделать и сохранить прямо с ПЛК, не ковыряясь по панели ПЧВ
Вероятно будет делаться один раз на новом ПЧВ.

В частности, время разгона (F01.22). Читаю и пишу в 0x200E/0x300E
Не сохраняет после перезагрузки ПЧВ при записи в любой из этих регистров.
А должно ли сохранять?
Я вообще не вижу чтобы где-то было написано про энергонезависимые регистры ПЧВ1 в его документации