Цитата Сообщение от Shidla Посмотреть сообщение
Здравствуйте.

Подскажите, как правильно подключить БКК1-220 к контактору КМ-103, при использовании кондуктометрического датчика ДС.ПВТ.4? Может, схема понятная есть?
Приглашённый электрик что-то призадумался... не сообразит
А1 контактора - на нейтраль сети 220В, А2 контактора - к одному из релейных выходов БКК1-220. Общий вывод релейных выходов БКК1-220 - к фазе 220В. Чтобы релейные выходы БКК1-220 не обгорели от коммутации катушки контактора, параллельно катушке прицепите последовательно соединенные резистор 110 Ом 2Вт и конденсатор 0,1мкФ 400В.
Учтите, что БКК1-220 - это СИГНАЛИЗАТОР, а не РЕГУЛЯТОР уровней! Регулятором уровней является устройство САУ-М7.