Добрый день!
(занудным голосом Багиры из Маугли.. закоон джуунглей гласит.. в мануале в п.5.5.1 сказано: К входам прибора можно подключить одновременно датчики разных типов в любых сочетаниях.)
Ситуация с не работой разных типов датчиков на одном мв210-101 похоже встречается постоянно.
Практика показала - не смотря на голос Багиры, для всеобщего счастья, датчики температуры отдельно датчики вибрации отдельно. МВ210-101 при полной загрузке (8 каналов) однотипных датчиков работают нормально.
Была ситуация, когда на одном модуле сидело и то и другое (температура и вибрация) совсем как у Андрея_Б. При подаче 4-20 на один из входов загорались 3 или 4 других входов одновременно. Бубнили бубнами пока не разнесли разные типы на разные модули и заработало. (Андрей_Б сделали так же, только мы остались верны Овну =))