Ну вот, снова никакой конкретики, с точки зрения использования модулей.
Просто "не пошло"... Жаль. Хотя, я предполагаю, что проблема как раз была зарыта в ИП для датчиков + можно было увеличить время измерения на всех каналах до 1 мс.
Ну вот, снова никакой конкретики, с точки зрения использования модулей.
Просто "не пошло"... Жаль. Хотя, я предполагаю, что проблема как раз была зарыта в ИП для датчиков + можно было увеличить время измерения на всех каналах до 1 мс.
Ведущий инженер проектов
Линейки шлюзов сетевых Пх210
Линейки модулей ввода/вывода Мх210
Здравствуйте ! Недавно тоже произошла такая ситуация, тоже входа 4-20ma DIP переключатели включены на 1, при неправильном подключении датчика к входу 2 сгорел резистор 51 ом. И получается показания с 2 входа стали каким то образом попадать на 1 исправный вход. Восстановили резистор и все стало нормально.