Показано с 1 по 5 из 5

Тема: Подключение ПД100-ДИ к 2ТРМ0

  1. #1

    По умолчанию Подключение ПД100-ДИ к 2ТРМ0

    Хочу подключить датчик давления для отслеживания нагнетания давления турбокомпрессором.
    Собираю схему из
    1) 2ТРМ0 – Д.УЗ
    2) Датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5
    3) Кабель монтажный МКЭШ 2х0.35 мм2, 10м

    По подключению к измерителю все понятно.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	333.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	15.8 Кб 
ID:	76862

    А вот по подключению датчика не особо.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	15.9 Кб 
ID:	76860

    Как его подключить?

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lewker Посмотреть сообщение
    Хочу подключить датчик давления для отслеживания нагнетания давления турбокомпрессором.
    Собираю схему из
    1) 2ТРМ0 – Д.УЗ
    2) Датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5
    3) Кабель монтажный МКЭШ 2х0.35 мм2, 10м

    По подключению к измерителю все понятно.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	333.jpg 
Просмотров:	34 
Размер:	15.8 Кб 
ID:	76862

    А вот по подключению датчика не особо.

    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	123.jpg 
Просмотров:	39 
Размер:	15.9 Кб 
ID:	76860

    Как его подключить?
    Так Вы от встроенного в прибор ИП хотите датчик питать или внешнего БП?
    Короче, прочитайте РЭ 3 раза, на стр.22 указана схема подключения от встроенного ИП, насколько смог угадать ваши хотелки!
    На стр.24-25 указано как включить встроенный шунт!

    https://owen.ru/downloads/re_2trm0.pdf

    Чуть не забыл самое главное, в смысле, если хотите сэкономить своё время, пять(5) раз перечитайте РЭ!

    https://www.youtube.com/watch?v=agNo3iDfEbM

    И, если у вашего прибора имеется интерфейс RS485 - потребуется внешний БП! В смысле, к вам это не относится, если Вы правильно написали модификацию прибора!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 25.06.2024 в 16:57.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
    Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	30 
Размер:	10.9 Кб 
ID:	76886

  4. #4
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,014

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lewker Посмотреть сообщение
    Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
    Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	30 
Размер:	10.9 Кб 
ID:	76886
    Как у Вас в голове такое уживается, в смысле 3 - это и масса и плюс?
    Короче, что мешает посмотреть РЭ на датчик, в смысле, клемма:
    "1" - это плюс, подключается к плюсу источника питания, у Вас к клемме "16";
    "2" - это минус, подключается к одному из входов прибора, у Вас к клемме "10" или "13";
    "3" - не используется;
    "4" - это клемма заземления, у Вас, как я понимаю, тоже не используется, в смысле, некуда подключить.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2024-06-26 124105.png 
Просмотров:	23 
Размер:	77.5 Кб 
ID:	76887
    https://owen.ru/downloads/re_pd100.pdf
    Всё!
    Короче, если перепутаете клеммы "1" и "2" - можете спалить прибор, вернее шунт на ходе прибора, ничего страшного, переключите на второй вход, но лучше замерить номинал шунтирующего резистора(как я понимаю 50 Ом, так было на старых приборах), чтобы потом голову не ломать, какой внешний шунт поставить, короче, дерзайте, набирайтесь опыта, я не представляю, какие там могут быть проблемы, в смысле, вроде всё расписано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2024 в 13:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #5

    По умолчанию

    Спасибо, теперь все понятно.

Похожие темы

  1. Подключение ПД100 к ИТП-14
    от Avdey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 13:48
  2. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  3. Подключение ПД100
    от ckheeeek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 10:46
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 15:20
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •