    Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
    Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	46 
Размер:	10.9 Кб 
ID:	76886

  2. #2
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    9,433

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от lewker Посмотреть сообщение
    Датчик я хочу подключить от встроенного ИП24 в 2ТРМ0.
    Правильно ли я понимаю, что датчик ПД100-ДИ1,0-171-0,5 имеет 3 контакта и от моих хотелок он подключается в 2ТРМ0 следующим образом: 3 - масса, 2 - минус к Х-2, 3 - плюс к 16 пин. Далее, ставится перемычка между 15 пин и Х3, включается DIP переключатель.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок.JPG 
Просмотров:	46 
Размер:	10.9 Кб 
ID:	76886
    Как у Вас в голове такое уживается, в смысле 3 - это и масса и плюс?
    Короче, что мешает посмотреть РЭ на датчик, в смысле, клемма:
    "1" - это плюс, подключается к плюсу источника питания, у Вас к клемме "16";
    "2" - это минус, подключается к одному из входов прибора, у Вас к клемме "10" или "13";
    "3" - не используется;
    "4" - это клемма заземления, у Вас, как я понимаю, тоже не используется, в смысле, некуда подключить.
    Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	Снимок экрана 2024-06-26 124105.png 
Просмотров:	36 
Размер:	77.5 Кб 
ID:	76887
    https://owen.ru/downloads/re_pd100.pdf
    Всё!
    Короче, если перепутаете клеммы "1" и "2" - можете спалить прибор, вернее шунт на ходе прибора, ничего страшного, переключите на второй вход, но лучше замерить номинал шунтирующего резистора(как я понимаю 50 Ом, так было на старых приборах), чтобы потом голову не ломать, какой внешний шунт поставить, короче, дерзайте, набирайтесь опыта, я не представляю, какие там могут быть проблемы, в смысле, вроде всё расписано!
    Последний раз редактировалось Сергей0308; 26.06.2024 в 13:07.
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  3. #3

    По умолчанию

    Спасибо, теперь все понятно.

Похожие темы

  1. Подключение ПД100 к ИТП-14
    от Avdey в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 28.12.2020, 13:48
  2. Подключение ПД100
    от shindax в разделе Подбор Оборудования
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 02.11.2017, 07:37
  3. Подключение ПД100
    от ckheeeek в разделе Эксплуатация
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 16.07.2015, 10:46
  4. Подключение к ПД100 к МВ110-8А
    от super100 в разделе Мх110
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 28.10.2013, 15:20
  5. подключение пд100
    от Anton_Minsk в разделе Эксплуатация
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 01.03.2011, 13:36

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •