Сейчас просматривал руководство по эксплуатации на ПР205 и не очень понял указание "Перед подключением к дискретным входам сигналов постоянного тока следует настроить тип сигнала на Постоянный." Это что такое?
Безымянный.png
Это похоже информация для типа входа ДС...
Почитал это чудо, там ещё про питание информация сумбурная. Для одного и того же типа реле указано 2 диапазона напряжения, при котором оно сгорит.
PSКод:Перед подачей питания на ПР205-230.Х следует проверить уровень напряжения питания: если напряжение ниже 90 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа; если напряжение выше 264 В, то прибор может выйти из строя. Перед подачей питания постоянного тока на ПР205-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень: если напряжение ниже 18 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа; если напряжение выше 36 В, то прибор может выйти из строя. Перед подачей питания переменного тока на ПР205-24.Х следует проверить правильность подключения напряжения питания и его уровень: если напряжение ниже 20,4 В, то прибор прекращает функционировать, но не выходит из строя, поэтому не гарантируется его работа; если напряжение выше 26,4 В, то прибор может выйти из строя.
Последний раз редактировалось МихаилГл; 08.06.2024 в 07:03.
Прошу помочь с сохранением целочисленной переменной, знергонезависимость не помогает, переменная считает общее количество импульсов со входа, 1 переменная считает импульсы на заданном количестве за 1 режим, при смене режима общее количество за режимы считает, но при выключении питания - сбрасыват результат, прошу помочь, заранее огромное спсибо!
Смотря как у вас сохранение сделано, можно например так 1 Сохранение.jpg
Если переменная выведена на экран, то в её настройках поставить: Запись в конце цикла - ДА
А вообще надо скрин выкладывать или проект.
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.06.2024 в 18:37.
Может у Вас и программа(проект) имеется или Вы как Никола Тесла пока всё в голове представили? Типа играете в шахматы без доски и фигур. В смысле, можно(лучше) фрагмент программы с проблемой оставить, остальное, что не относится к проблеме, удалить и выложить для демонстрации.
Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.
Вопрос по подсветке дисплея пр205, сам экран выключается по заданному времени, но сама подсветка горит постоянно, это нормально для этого реле?
С ув.
Добрый день! Время работы подсветки экрана Пр205 можно настроить в настройках прибора в OwenLogic. Подсветка экрана по умолчанию выставлена "Всегда". Более подробно можно ознакомиться в РЭ, глава 4.10.
Старший инженер технической поддержки ОВЕН