ПЛК63-73 могут быть Мастером только при работе через биб-ки
Здесь есть все ссылки, которые вам нужны https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39382
Начните с примеров на сайте для ПЛК63-73, примеры с биб-ми берите на языке ST.
10) Обмен через библиотеки Modbus и OwenNet https://owen.ru/product/codesys_v2/example_program
Адаптировать пример для себя просто, выставляете слейв адрес модуля и нужную скорость (смотрите подсказки в примерах), параметры сети лучше оставить по умолчанию (8N1), адреса нужных регистров (смотрите в руководстве на модуль) и кол-во регистров считываемых подряд.
Скрины, как это всё выглядит https://owen.ru/forum/showthread.php?t=39524&page=3
Что не понятно, спрашивайте.





Ответить с цитированием