Цитата Сообщение от Юрий Поляков Посмотреть сообщение
илья приветствую.
нет, так и не заработало стабильно и корректно...
иногда забирает данные, но некорректно обрывается, как в последнем случае, лог которого я вам прислал.
попытаюсь перепрошить плк.
спасибо.
1) т.к у вас соединение через модем, на котором весит еще модуль Master возможно проверка связи на модем мешают обмену. Увеличте в модуле modem параметр Test period секунд до 180.
2) У вас в проекте есть первый Modbus-Slave, смело переносите переменные опрашиваемые в нём в последний узел конфигурации_плк - где передаёте архив. Соответственно в лектусе в узле который за них отвечает(за текущие данные, не текущую историю) установите обращение так же к 1 адресу устройства