текущие настройки и лог файл
текущие настройки и лог файл
господа специалисты из "овена", прошу обратить внимание, что на данный запрос уже в течении 2-х дней нет никакой реакции.
можно узнать, в каком состоянии проверка данного трабла?
или все в отпуске?
Здравствуйте.
Ваша ошибка, по логу:
09:31:00.015 [1092] (COM3)Tx: [12] 01 14 07 06 00 00 00 00 00 01 38 E4
09:31:00.062 [1092] (COM3)Rx: [5] 01 94 04 4F 03
Причины:
1)Нет требуемого файла в ПЛК, учтите что ПЛК понимает, что у него появился новый файл только в момент перезагрузки. Т.е. после того, как модуль архивер впервые создал файл, плк нужно перезагрузить.
2) прошивка ПЛК ниже 2.10.9.
На будущее: выкладывайте с проектом плк.
Последний раз редактировалось Илья Кареткин; 16.07.2010 в 14:12.
Здравствуйте.
В своем первом обращении в архиве я поместил проект CoDeSys.
После перезагрузки идет странный обмен, как будто не находит конца файла и считывает по нескольку раз одни и те же записи.
лог в приложенном файле.
Прошивка плк 2.10.9.
Прошу прощения, судя из лога прошивок 20-функция исправлялась позднее.
Коллеги, перепрошейте ПЛК на прошивку 2.12.4 : http://www.owen.ru/catalog/78552813
.. Юрий, а у вас же реньше всё работало..
.. Антон поменяйте тип Истории на ОВЕН..
илья приветствую.
нет, так и не заработало стабильно и корректно...
иногда забирает данные, но некорректно обрывается, как в последнем случае, лог которого я вам прислал.
попытаюсь перепрошить плк.
спасибо.
1) т.к у вас соединение через модем, на котором весит еще модуль Master возможно проверка связи на модем мешают обмену. Увеличте в модуле modem параметр Test period секунд до 180.
2) У вас в проекте есть первый Modbus-Slave, смело переносите переменные опрашиваемые в нём в последний узел конфигурации_плк - где передаёте архив. Соответственно в лектусе в узле который за них отвечает(за текущие данные, не текущую историю) установите обращение так же к 1 адресу устройства