    Цитата Сообщение от petera Посмотреть сообщение
    Там засада... Конфигуратор при сохранении ГМ в библиотеку материалов не правильно сохраняет битовые адреса состоящие из номеров бит одного регрстра
    Т.е. вместо 4х0.0, 4х0.1, ... 4х0.7 получаем для всех - 0х.0 (для DO). И вместо 4х256.0, 4х256.1, ... 4х256.7 получаем для всех 0х256.

    По этому или Вы просто разгруппируете ГМ - получите набор стандартный ламп. Адреса бит для ламп можно поменять стандартным способом.

    Либо возьмите из прилагаемого проекта
    Понял, всё усложняю себе жизнь), разгрупировал и настроил. Спасибо, буду иметь в виду при сохранении.