Цитата Сообщение от KRUPSKIY Посмотреть сообщение
HELP ! Никак не получается записать новый адрес в устройство. Чтение адреса работает, точно как в инструкции. А запись нет. Пробовал десяток программ для работы с СОМ-портм. Ничего не выходит. Сейчас пробовал Com Port Toolkit. Адрес читается на не записывается. Отправляю посылку 00 10 bd c0 , как в инструкции. Очень надо, спасибо заранее.
по инструкции надо отправить команду 00 10 <новый адрес> <CRC>.
CRC нужно считать. Например можно вот здесь https://www.tahapaksu.com/crc/

Вот скрин для адреса 01

Безымянный.png

полученный CRC переворачиваем и получаем 00 10 01 BD CO - вот это уже как в инструкции