Показано с 1 по 10 из 19

Тема: низкая скорость заливки программы в ПР205 по сети

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Добрый день!


    1. Прибор расположен на удалении или прямое подключение к разъему RJ45 ПК?
    2. Можно использовать контрол круг с рамкой.
    3. Как понимаю, уже разобрались - по нажатию SEL.
    4. Под сектором что подразумеваете?



    Расскажите, пожалуйста, чего именно хотелось бы?



    Толщина рамки равна толщине контрола:
    Снимок экрана 2024-05-17 171600.png
    1. прибор подключен через коммутатор, длина проводов 3м.
    2. для индикации фокуса было бы удобно, не использовать рамку фигуры, а отдельный элемент с выбором цвета и флагом моргания рамки.
    Возможно сейчас выбран зеленый цвет рамки фокуса и его не так хорошо заметно, если бы было моргания объект сразу бы привлекал внимание.
    4. Для элемента сектор (опция круга) используется логическое значение, было бы более удобно использовать целочисленное значение, чтобы оперативно изменять величину угла сектора.



    чтобы хотелось - было бы удобно(на мой взгляд)
    1. возможность менять цвет фигуры переменой.
    2. для фигуры свойство текст - возможность вывести текст в зависимости от состояния флага фигуры.
    сработал вход (наступило событие) покрасить фигуру и на нем вывести текст.
    3. элемент текст - возможность вывести текст в зависимости от флага. К примеру - вкл/выкл.
    4. для элемента динамический текст, если выбрано запрет редактирования убирать стрелку вниз.
    Или создать дополнительный элемент динамический текст - без стрелки.
    5. возможность размешать элементы вне зоны экрана - при необходимости переносить объект на экран
    6. добавить переменные для координат фигур.
    7. Добавить на st тип данных целочисленные со знаком, запись чисел в двоичном и шестнадцатеричном представлении и логические операции над целыми числами.


    для сети modbus slave нет возможности добавить дополнительный порт (будет ли на одном порту работать два рабочих места оператора?)

    нельзя привязать энергонезависимую переменную к объекту на экране - так должно быть?

    спасибо большое!
    Последний раз редактировалось Васильев; 19.05.2024 в 00:09.

Похожие темы

  1. Низкая скорость обмена СПК107-М01 + МВ210-202
    от ShikuS в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 7
    Последнее сообщение: 21.09.2024, 08:19
  2. Ответов: 5
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 22:53
  3. Ответов: 2
    Последнее сообщение: 26.06.2017, 17:24
  4. Низкая скорость опроса
    от bdm2010 в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 20.03.2017, 21:04
  5. Низкая скорость реакции между ПЛК и СП270
    от Viktor40 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 29.07.2016, 10:17

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •