Цитата Сообщение от starmos Посмотреть сообщение
Беда в том, что чем выше номинал автомата, тем больше сечение кабеля, по идее. И так оно и есть: 25 квадратов как раз соответствуют току 100А. Но как там с защитой тогда, если номинальный ток 70А, а предохранители на 125А, то это почти вдвое нужно, чтобы они сработали. Выживут ли полупроводниковые модули до 120А, если рассчитаны на 70?
Для быстродействующего предохранителя критично значение I2t, а не значение номинального тока.Нажмите на изображение для увеличения. 

Название:	2024-05-14_09-35-59.png 
Просмотров:	31 
Размер:	70.8 Кб 
ID:	75748