Здравствуйте,
ПЛК110-30. CodeSys 2.3
программа написана на языке ST
Появилась необходимость дописать в неё функцию BLINK. Как она пишется на языке ST ? В справке нашёл только на языке CFC.
Здравствуйте,
ПЛК110-30. CodeSys 2.3
программа написана на языке ST
Появилась необходимость дописать в неё функцию BLINK. Как она пишется на языке ST ? В справке нашёл только на языке CFC.
Не функция, а функциональный блок, да поосторожнее с этим ФБ (в справке есть примечание, которое обязательно для прочтения).
Тут выложена программа Светофор на языке ST, там есть и BLINK, для его использования надо добавить библиотеку Util.lib
https://owen.ru/forum/showthread.php...%EE%F4%EE%F0#3
Последний раз редактировалось kondor3000; 13.05.2024 в 20:14.
Здравствуйте,
Почему в Codesys 2.3 блок BLINK при деактивации входа не сбрасывает таймер?
У меня сработка каждые 10 минут настроена. Если я деактивирую вход в то время как BLINK отсчитал 5 минут, то при повторной активации он начинает не с нуля отсчитывать , а с 5 минут уже.
В OwenLogic проверял этот блок он сбрасывается и с нуля начинается таймер, а здесь почему не так?