Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12
Показано с 11 по 17 из 17

Тема: Кольцевая топология RS485

  1. #11

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от АРТ.Кар 64 Посмотреть сообщение
    Вложение 75681

    Вот схема. Как хотите-так и делайте.
    Но лучше не заморачивайтесь. Смысл ведь прост..АВР+2 РИП-а 220/24 (с АКБ)-отдельное питание (ИП)
    Всё просто. Всё ужасно просто. Контроль питания на каждом ИП.
    ДПЛС"кольцо". Контроллер тоже в "кольцо". Ужасно-ужасно просто.
    Только провода прокладывать -не просто. И соединить всё это правильно порой тоже не просто.
    А здания как горели - так и горят.
    Ужасно-ужасно.

    Не шутка!

  2. #12

    По умолчанию

    Конечно не "Курилка" и продолжать "трёп" не имеет ни какого смысла.
    Но хочу сказать следующее ..."Это станок может накрыться "медным тазом" из-за какого-то датчика. Дом от пожарной сигнализации никогда не сгорит."

  3. #13

    По умолчанию

    Сгорит.
    Причина - см. фильм "Как украсть миллион". В этом все и дело.

    Поэтому - безотказность тоже должна быть разумной. Если она черезмерная - ее никто не буде соблюдать.

  4. #14
    Пользователь Аватар для Сергей0308
    Регистрация
    25.06.2011
    Адрес
    Галактика Андромеды (M31)
    Сообщений
    8,310

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Дмитрий Гаазе Посмотреть сообщение
    Спасибо! Я в этом разбираюсь мало. По стечению обстоятельств, пришлось модифицировать систему вентиляции в одной серверной. Допиливать программу управления, добавлять в сеть rs485 дополнительное оборудование. При тестировании стала пропадать связь с одним датчиком(овен ПВТ100). В итоге пришел к выводу что виной всему преобразователь частоты который поставили в сети прямо перед ПВТ100. Начал переносить соединение ПЧ, проложил новое ответвление и так вышло что старое соединение не убрав, включил систему, то есть по сути получилось кольцо. Помехи и обрывы связи сразу ушли, проблема решилась. Потом прочитал что кольцо делать нельзя и поэтому и хочу выяснить, оставить все так или убирать старое соединение. Пока что работает все без проблем.
    Получается, что Вы не выяснили причину проблем, коль Вы проложили дополнительную ветку, закольцевав сеть, при этом старую ветку не убрали и всё заработало!
    Если помехи шли от ПЧ - они должны были сохранится!
    Короче, вероятно причина была в ПО, Вы же и программу меняли, это я так предполагаю.
    Согласен с преведущими товарищами, в смысле, если всё идеально работает - лучше никуда не лезть! Чтобы не получилось, что хотели как лучше , а получилось как всегда, в смысле, ещё хуже стало!
    Если проблему можно решить за деньги, это не проблема, это расходы. Бог каждому посылает проблемы по его силам. Так что одно из двух. Либо ты можешь-таки
    справиться с проблемами, либо это не твои проблемы.

  5. #15

    По умолчанию

    Если не стали бить за совет-1,то постараюсь дать совет-2.
    Причина ? Скорее всего в "близкопроложенном "интерфейсе к эл.части схемы..
    При возможности ...
    1. Линию интерфейса переложить по-дальше от электрики
    2. Линию интерфейса выполнить "экранированной витухой" и "экран "заземлить" только с одной стороны провода.

    И "миллион воровать " не придётся.

  6. #16

    По умолчанию

    Никто не задал главного вопроса. А ТС точно правильно понимает что такое кольцо в сети RS485? Судя по сумбурным объяснениям и отсутствию поясняющих схем - не факт.

  7. #17

    По умолчанию

    Раз у человека заработало-то и с вопросами к автору уже как-то обращаться не хочется.Ибо обсуждать топологии "шина","куст","дерево","кольцо" . "кольцо с отводами","звезда".. можно будет бесконечно.
    Давайте лучше "на сон грядущим" вспомним песню про то ,что " А у кольца,а у кольца нет начала и нет конца."(ибо любовь-это тоже кольцо)
    И ляжем спать.
    К тому же и все топологии ,которые могут быть при соединении интерфейса я перечислил не полностью.
    Про то ,что должны быть "согласующие резисторы" ведь уже упомянули.
    "Кольцо"-только тогда "кольцо"- что бы "Мастер" имел 2 RS-485.
    Один RS "уходит" от Мастера, второй RS к Мастеру "возвращается". "Мастер"-это тоже часть "кольца"a4898f7e3745a9bc089d9455a3b96f54.jpeg


    Проще уже и не объяснишь.(ДПЛС)-это двухпроводная линия связи.Тот же самый интерфейс.
    Если Мастер у Автора имеет только один RS-то автор создал нечто новое Назовём это "чупа-чупс".
    Всем спокойной ночи! Не "поздно уже",а "рано ещё".
    Последний раз редактировалось АРТ.Кар 64; 13.05.2024 в 03:10.

Страница 2 из 2 ПерваяПервая 12

Похожие темы

  1. ПЛК210 сетевая топология в два кольца
    от Piratos228 в разделе ПЛК2хх
    Ответов: 15
    Последнее сообщение: 27.07.2023, 12:27
  2. Топология звезда для RS485
    от Greenwich в разделе Сетевые технологии
    Ответов: 16
    Последнее сообщение: 31.05.2023, 12:04
  3. Что я делаю не так с регистрами RS485-1 и RS485-2 в ПР102?
    от vinam в разделе Программируемые реле
    Ответов: 9
    Последнее сообщение: 31.10.2021, 13:03
  4. Топология сети RS-485/Modbus #2
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК3хх
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 27.10.2011, 12:42
  5. Топология сети RS-485/Modbus
    от Nick.Rodionov в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 5
    Последнее сообщение: 26.10.2011, 23:22

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •