Тема: СП307 + ME210-701

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Не понятно, вы одновременно запускаете панель и эмулятор?
    По всякому - вместе, отдельно, во всех возможных комбинациях и последовательностях. Результат всегда один. Кроме того другие устройства, если их добавить в проект отображаются одновременно и там и там.


    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    у эмулятора и панели одинаковый IP.
    Разные. У эмулятора IP компьютера (192.168.24.13).
    СП307: 192.168.24.100
    ME210: 192.168.24.230

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    По всякому - вместе, отдельно, во всех возможных комбинациях и последовательностях. Результат всегда один. Кроме того другие устройства, если их добавить в проект отображаются одновременно и там и там.
    Тогда попробуйте поменять IP панели и модуля например на 120 и 150 (последние цифры)
    И шлюз забейте в панели.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 08:52.

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Тогда попробуйте поменять IP панели и модуля например на 120 и 150 (последние цифры)
    И шлюз забейте в панели.
    СП307: 192.168.24.120
    подсеть 255.255.255.0
    шлюз 192.168.24.1

    ME210: 192.168.24.250

    Всё то же самое - Панель МЕ210 не видит.


    Точно ли нет искусственных ограничений на работу панели с МЕ210? У Вас работает в такой связке?

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    СП307: 192.168.24.120
    подсеть 255.255.255.0
    шлюз 192.168.24.1

    ME210: 192.168.24.250

    Всё то же самое - Панель МЕ210 не видит.


    Точно ли нет искусственных ограничений на работу панели с МЕ210? У Вас работает в такой связке?
    Были случаи, когда адреса за 200 не работают, написал же, сделайте в модуле 150 адрес.
    И в проекте не забудьте исправить.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 02.05.2024 в 09:16.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Были случаи, когда адреса за 200 не работают, написал же, сделайте в модуле 150 адрес.
    И в проекте не забудьте исправить.
    Опечатался. На самом деле 150 стоит.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Опечатался. На самом деле 150 стоит.
    Появилась ещё мысль, поставьте везде в Дисплеях 3х чтение, вместо 4х - запись и чтение

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Появилась ещё мысль, поставьте везде в Дисплеях 3х чтение, вместо 4х - запись и чтение
    нет, это не помогло.

    Но помогло другое:
    2024-05-02_10-17-12.png

    Параметр таймаут для именно этого модуля д.б. >= 1400 мс. Очень странно, но факт.


    Всем спасибо. Вопрос закрыт.

Похожие темы

  1. ПЛК-СП307
    от Александр И. в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.11.2020, 08:52
  2. ПЛК 304 + СП307
    от klark.charlz в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 15.07.2019, 06:32
  3. ПЛК 150-И-М +СП307-Б
    от Виталий Попович в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 23.03.2018, 11:03
  4. СП307-Р
    от murdemon в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 2
    Последнее сообщение: 18.10.2016, 11:55
  5. СП307+ПЧВ
    от pedro93 в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 35
    Последнее сообщение: 31.07.2016, 22:02

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •