Ну и вопрос зачем оно вам? для чистого RS485 не особо требуется, а вот CAN вероятно. Что читать собрались и на что требуется шлюз в ваш openHAB ?
Ну и вопрос зачем оно вам? для чистого RS485 не особо требуется, а вот CAN вероятно. Что читать собрались и на что требуется шлюз в ваш openHAB ?
1. Читать планирую из Овен ПР200 температуру и состояние входов выходов по RS485.
2. openHAB сейчас крутится только для того чтобы на смартфоне вдеть температуру и алармы (через облако openHAB Cloud).
3. Планирую панель оператора Weintek MT8071iP подключить к OPC UA Server.
Как выгружать теги из проекта Oven Logic в OPC UA пока не понятно.
Получается у меня две скады будут крутится ? Ерунда какая-то получается
Последний раз редактировалось Evgen Dnepr; 19.04.2024 в 10:47.
Evgen Dnepr давайте с начала
openHAB не умеет Modbus? ПР200 вполне нормальный Modbus slave, зачем прокладка?
На чем у вас крутится openHAB? на вашей Raspberry Pi и отдает облаку openHAB Cloud?
Если не требуется передавать какие-то расчетные каналы, а только все данные из ПР200 и скидывать их в openHAB не морочьте себе голову с TeslaScada2 - там всего 16 тегов бесплатных. Поставьте RapidScada версию 6 последнюю.
Modbus slave бесплатен, OPC UA сервер бесплатен в рамках данных Коммуникатора. Базу просто в ноль, ограничить 1-м днем, 1-й неделей.
Количество тегов дохрелиард бесплатно. в 6-й версии снято ограничение на количество тегов, в 5-й было ограничение 65535 тегов, связанных с самой БД.
Ядро бесплатное с открытыми исходниками.
[QUOTE=melky;435536]Evgen Dnepr давайте с начала
openHAB не умеет Modbus? ПР200 вполне нормальный Modbus slave, зачем прокладка?
На чем у вас крутится openHAB? на вашей Raspberry Pi и отдает облаку openHAB Cloud?
Да на Raspberry Pi 4, ОЗУ 2Gb. Уже год работает нормально.
Evgen Dnepr ну так и поставьте параллельно RapidScada, доступ к OPC UA будет через localhost:некий порт и все.
При этом вам не надо ставить WEB сервер, и не надо сохранять постоянно данные в БД, просто указываете срок хранения 1 день, и все.
RapidScada без хранения в БД в данном случае будет опрашивать ПР200 и предоставлять данные через OPC UA
Вполне возможно достаточно будет Коммуникатора, но я так не проверял. Коммуникатор как бы должен отправлять данные Серверу, а его не будет, соответственно произойдет ошибка.
У вас же кто-то должен опрашивать Modbus устройство или иное устройство, чтобы данные попали в OPC сервер?
Кстати есть шлюз Modbus - OPC UA, но не уверен, что он бесплатный. Вроде для Linux в том числе.
Доберусь домой, поищу.
Кстати есть шлюз Modbus - OPC UA, но не уверен, что он бесплатный. Вроде для Linux в том числе.
Доберусь домой, поищу.[/QUOTE]
Если не сложно, скиньте ссылку на пошаговую установку Rapid SCADA на Raspberry Pi 4 !