Страница 110 из 119 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1,091 по 1,100 из 1186

Тема: ПЛК210 - новая линейка контроллеров ОВЕН

  1. #1091
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    А Softcontainer не появился? И не появится никогда?
    Не появился.

    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    А если купить сам CODESYS Key железный? Это может сработать с ПЛК210?
    Нет.


    Цитата Сообщение от beatitas Посмотреть сообщение
    И обратный вопрос - правильно же я понимаю CODESYS Control for Linux SL полностью совместима с шаблонами модулей 210й серии?
    Шаблоны не адаптированы для использования на 64-битном рантайме (а CODESYS Control for Linux SL только такой).
    У нас есть тестовая сборка шаблонов для подобных случаев.
    Можете написать мне в телеграм (в подписи), чтобы более предметно обсудить этот вопрос.

  2. #1092

    По умолчанию

    Здравствуйте.

    В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?

  3. #1093
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Greyner Посмотреть сообщение
    Здравствуйте.

    В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?
    Добрый день.
    Пока никаких штатных способов для работы с энкодерами у ПЛК210-1x нет.
    Есть планы поддержать их в следующей прошивке.

  4. #1094
    Пользователь Аватар для DenisV
    Регистрация
    20.11.2020
    Адрес
    Санкт-Петербург
    Сообщений
    96

    По умолчанию

    Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.

  5. #1095
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от DenisV Посмотреть сообщение
    Здравствуйте, не появилось какой-то ясности по внедрению прошивок CODESYS SP18-19? Интересует runtime-based управление пользователями.
    Добрый день.
    Пока не будут сняты санкции - никакой ясности не будет.

  6. #1096

    По умолчанию

    Добрый день!
    В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?

    Что означает сообщение выше:
    "В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?"
    Реализация подключения энкодера изменила свой вид относительно обучающего видео по подключению энкодера на сайте овен?

  7. #1097
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    Добрый день!
    В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?

    Что означает сообщение выше:
    "В новой линейке пропала функция вычисления значений AB-энкодеров на FDI. Как теперь лучше работать с подобными устройствами, например, корректно ли будет создать быструю задачу, которая будет обрабатывать вход или есть способ лучше?"
    Реализация подключения энкодера изменила свой вид относительно обучающего видео по подключению энкодера на сайте овен?
    Добрый день.

    В руководстве и в обучающем видео на сайте овен сказано только про подключение энкодера типа открытый коллектор. Могут ли возникнуть какие-то проблемы с подключением ttl и htl?
    ПЛК210-0x поддерживают только энкодеры с выходом типа "открытый коллектор".
    В новой линейке (ПЛК210-1x) поддержка энкодеров в данный момент отсутствует в принципе.

  8. #1098

    По умолчанию

    Евгений, спасибо за оперативный ответ.

    Пока не совсем понимаю. Если поддерживается открытый коллектор, где мы подключаем условный источник питания на общую клемму ss и потом у нас сигнал с уровнем напряжения этого дополнительного источника питания прилетает на быстрые входы, то почему мы не можем использовать htl с таким же уровнем сигнала? также на быстрые входы будут приходить эти 24В.

  9. #1099
    Супер Модератор Аватар для Евгений Кислов
    Регистрация
    27.01.2015
    Адрес
    Москва
    Сообщений
    13,106

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от ВладиславВладимирович Посмотреть сообщение
    Евгений, спасибо за оперативный ответ.

    Пока не совсем понимаю. Если поддерживается открытый коллектор, где мы подключаем условный источник питания на общую клемму ss и потом у нас сигнал с уровнем напряжения этого дополнительного источника питания прилетает на быстрые входы, то почему мы не можем использовать htl с таким же уровнем сигнала? также на быстрые входы будут приходить эти 24В.
    Мы не проводили эксперименты с энкодерами с выходом типа HTL.
    Возможно, при корректном подключении ваш вариант действительно окажется работоспособен.

  10. #1100

    По умолчанию

    Доброго дня всем.
    Помогите пожалуйста разобраться со схемой подключения к входам, выходам.
    Планируется применить ПЛК210-03-CS в неком устройстве. К входам будут подключены датчики p-n-p типа, герконы, концевики и пара кнопок. К выходам - пневмораспределители с эл.магнитными катушками и светодиодные лампы.
    Не могу до конца понять схемы подключения представленные на сайте, т.к. не являюсь специалистом АСУ ТП.

    Согласно этой схеме каждая группа входов и выходов должна запитываться от отдельных источников питания? И тогда необходимо 5 ист. питания или же можно подключить все от одного? Можно ли в этом случае соединять U1-, SS1, U2-, SS2 все к общему минусу?
    В общем будет ли моя схема подключения правильной?
    Схема эл.jpg

Страница 110 из 119 ПерваяПервая ... 1060100108109110111112 ... ПоследняяПоследняя

Похожие темы

  1. Обновленная линейка контроллеров СПК1хх [M01] с интерфейсом Ethernet
    от Ильнур Гибадуллин в разделе СПК210, СПК1xx [М01]
    Ответов: 499
    Последнее сообщение: 28.02.2025, 10:36
  2. Ответов: 57
    Последнее сообщение: 30.11.2017, 16:56
  3. Ответов: 163
    Последнее сообщение: 19.04.2016, 17:18
  4. СПК1хх - Линейка панельных контроллеров для локальных систем.
    от Александр Приходько в разделе СПК1xx (архив)
    Ответов: 333
    Последнее сообщение: 30.03.2015, 08:42

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •