В режиме исполнения - нельзя.
Что именно вы хотите сделать?
Спасибо.
Можно использовать повторитель по условию. Выход архивируете, когда не нужно отключаете - значения перестанут меняться и архивироваться соответственно.
Спасибо.
Можно ли в журнале сообщений поменять шрифт? И сделать квитирование сообщений через свою кнопку? Например квитировать все сообщения
Последний раз редактировалось Ильнур; 09.04.2024 в 15:44.
Шрифт поменять можно.
Квитировать можно через скрипт
https://support.mps-soft.ru/MasterSC...bshchenij.html
Спасибо.
Есть ли возможность убрать зону вокруг индикаторы чтобы он был по контуру столбика? индикатор.png
Имеется ввиду окантовка столбика?
К сожалению, отключить ее нельзя.
Спасибо.
Задайте этот вопрос в разделе про Codesys
Спасибо.
Здравствуйте.
В проекте задана длительность файлового архивирования переменных 90 дней.
На тренде видно, что некоторые переменные хранятся 90 дней, как и положено, а некоторые торчат на тренде уже 10 месяцев.
Различий у этих переменных практически нет - всё это температуры.
Не могу понять, в чем причина такого поведения и как поправить дело?
Спасибо
Снимок.JPG