Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Вообще его сделали так, что он живет своей жизнью. Ну почему нельзя было сделать запись и чтение по импульсу переменной лично я не догоняю?...

Дали импульс, дождались флага "я прочитал" ответ ОК, запускаем чтение следующей переменной. Нет, все смешали в кучу, период поставь на все и никакой толком слежки кроме отсутствия связи.
В общем товарищ melky был прав. В моем случае остро не хватает флага что запись в регистр прошла успешно. Мастер ставит команду на запись не сразу, а по какому то ему известному алгоритму. В снифере видно что она записывается когда как. Для себя победил следующим образом - удерживаю флаг снятия защиты 100 мс, после чего через 500 мс поднимаю на 100 мс флаг записи в сам регистр. (тайминги подбирал экспериментально).