Цитата Сообщение от Newcomer Посмотреть сообщение
Вход модуля настроен как 4...20 мА. Нижний предел - 0, Верхний предел - 200. Ток в линии 9,15 мА. При таком токе должно быть где-то 90. Конфигуратор читает из модуля где-то 20. В чем может быть причина ?
При 9,15 мА должно быть 64,37, при пределах 0-200, вы либо не правильно подключили, либо не правильно настроили.
Выкладывайте скрины из конфигуратора и схему подключения.