но там использовался провод 2,5мм2
Честно сказать, я тут немного попал в тупик)
Я исходил из того, что бы автомат не выбило пусковым током.
У БП от PhoenixContact (5A) пусковой ток 15А, время включения 0,15 сек. (если я правильно понял), и мы можем использовать медный проводник 0,75 (по краю)-1,5 то нужно подобрать автомат, который сработает при допустимом токе для проводника * 25% в течении 0,4 сек.?
0,75кв - 15А*1,25
1,5кв - 23А*1,25
Еще нашел про условный ток отключения:
1,45*In - я так понимаю это тот ток при котором автомат отключится в течении часа.
Если у меня пиковая нагрузка 15А при старте БП, то можно использовать автомат на 10А, хар-ка С?