Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
Вероятно из-за помех пропадает связь, как только появляется, переменные (сетевые) восстаналиваются из СП3хх.
И вам надо устранить помехи по сети и по питанию.
Легко сказать - устранить помехи. А как их отловить?

Что касается потери связи.
Есть переменные для чтения (давления, температуры и т. д.) и они отображаются панелью корректно.
А есть рабочие параметры (например пороговое значение давления масла, при котором компрессор аварийно останавливается).
Они записываются при помощи элементов "Ввод данных" из панели в ПР однократно (при нажатии ENT на экранной клавиатуре),
а потом только считываются панелью (при открытии окна настроек параметров). И используются они только в алгоритме работы ПР.
При "слетании" переменных ПР начинает вести себя в соответствии с этими новыми значениями, т. е. некорректно.

Цитата Сообщение от melky Посмотреть сообщение
Borserg да, ОЛ обычно предлагает сменить прошивку, но смотрите по версии, а то глюки с прошивками периодически бывают и их потом исправляют.

Сами по себе переменные сетевые никогда не должны слетать, если их туда панель конечно не пишет. На какой-то (каких-то) версиях прошивки слеты наблюдались вообще без наличия панелей и т.д.
Панель пишет значения в сетевые переменные один раз (при начальной настройке оборудования) - при помощи элементов "Ввод данных".