Цитата Сообщение от Senik Посмотреть сообщение
Именно перепутано время включения и выключения при чтении из ФБ. Время, при котором выход должен быть включен- на выходе логическая 0 и наоборот. Понятно что на ST можно написать. Но почему так произошло?
Проект работает на куче пр-200 и проблем не было до последнего обновления. Что самое интересное - после обновления по через программу 2.6.345 в последующем ни на одной версии 2 BLINK нормально не работает. Причем в режиме эмуляции программа работает правильно!
Проверил запись и чтение из ФБ BLINK - отрабатывает корректно. Пришлите, пожалуйста, видео записи экрана при онлайн отладке на котором была бы видна ошибка.