    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Float это 2 регистра, поэтому ставите адрес 8, но чтение 2 регистров и переменная вещественная.
    Кроме того для Float важна правильная расстановка байт и регистров. Правильное отображение устанавливаете галками.
    Только советую проверять не на 2 канале, а для начала на 1 или 3, где у вас всё правильно показывает.

    Вы мне ещё и голову морочите, выкладываете скрины чтения 8-9 регистра Float, выдавая его за 6 регистр INT. (цифра 36474 (34447) на всех скринах)
    Вот собранный Float, из вашего скрина в другой теме 1 Сборка флоат.jpg 898,2 градуса.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
    Вопрос мой решился очень просто!
    Я перекинул датчик (Термопару) на Канал 1. Это регистр 1 . Указал тип датчика TY05. И о чудо температура 1076 градусов легко записалась в переменную Owen Logic!

    Вывод такой! Не доверяйте тех поддержке от компании Овен! Проверяйте все входы ТРМ138 на работоспособность! Мертвый вход (канал 2 ) я отключил!
    Скрин экрана прилагаю!2024-03-19 (2).png
    Вопрос закрыт! Спасибо всем кто ответил!

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Вопрос мой решился очень просто!
    Я перекинул датчик (Термопару) на Канал 1. Это регистр 1 . Указал тип датчика TY05. И о чудо температура 1076 градусов легко записалась в переменную Owen Logic!

    Вывод такой! Не доверяйте тех поддержке от компании Овен! Проверяйте все входы ТРМ138 на работоспособность! Мертвый вход (канал 2 ) я отключил!
    Скрин экрана прилагаю!2024-03-19 (2).png
    Вопрос закрыт! Спасибо всем кто ответил!
    Я думаю вы в попытках прочитать Float, всё время выкладывали скрины, как чтение 6 регистра, на самом деле читая 8 регистр.
    Об этом говорят похожие цифры со всех скринов (цифра 36474 (34447) на всех скринах), что в итоге в переводе во Float, будет близко к 900 градусов. Скрин выше.
    В итоге не разобравшись, пытаетесь свалить всё на неисправный канал.
    https://owen.ru/forum/showthread.php...599#post432599
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 18:06.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Трм138 по modbus
    от Dmity88 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 09:19
  3. трм138 + Modbus
    от Ярослав в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 07:14

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •