Показано с 1 по 10 из 16

Тема: ПЛК110 + ТРМ138 по modbus

Древовидный режим

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    На самом ТРМ 138 показывает 900 градусов
    Ну и откуда в ТРМ у вас 900 градусов? У вас похоже канал не настроен. Поэтому и передаётся фигня. Если в ТРМ 900градусов, то и приниматься должно 900 или 9000

    Кроме того зачем вы понаставили Макросов Pt1000, если работаете с ТРМ138 ? Он же уже температуру передаёт.
    Последний раз редактировалось kondor3000; 18.03.2024 в 20:19.

Похожие темы

  1. Ответов: 15
    Последнее сообщение: 13.10.2016, 16:27
  2. Трм138 по modbus
    от Dmity88 в разделе Сервисное ПО
    Ответов: 0
    Последнее сообщение: 06.09.2013, 09:19
  3. трм138 + Modbus
    от Ярослав в разделе Эксплуатация
    Ответов: 1
    Последнее сообщение: 22.07.2010, 07:14