    Цитата Сообщение от Evgen Dnepr Посмотреть сообщение
    Добавил в программу функциональный блок и получил значение отличное от показаний ТРМ 138 на его цифровом индикаторе.
    На ТРМ 138 показания 940 градусов. А в Owen logic значение 1138152124. Так и должно быть?2024-03-19 (1).png
    Я же вам уже ответил в теме. Тут речь про 32 битную целочисленную переменную, типа DWORD.
    У вас в ТРМ138, 6 адрес типа INT (16 битная целочисленная -1 регистр)
    8-9 адрес типа Float (32 битная 2 регистра), указываете вещественную переменную, адрес 8 , два регистра
    https://owen.ru/forum/showthread.php...561#post432561
    Последний раз редактировалось kondor3000; 19.03.2024 в 13:39.

Похожие темы

  1. ПР200 + СП307 + частотники
    от sekerin в разделе Программируемые реле
    Ответов: 6
    Последнее сообщение: 13.04.2021, 13:21
  2. 2 ПР200 и панель СП307
    от L1ktus в разделе Программируемые реле
    Ответов: 8
    Последнее сообщение: 06.05.2020, 17:10
  3. ПР200 + СП307-Р + АСУ
    от Borserg в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 106
    Последнее сообщение: 09.01.2017, 11:29
  4. Отсутствует передача данных между ПР114 и Панелью СП307
    от RomanKvasov в разделе Программируемые реле
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 01.12.2016, 15:38
  5. Передача DWORD в панель СП270
    от IIeroniux в разделе Панели оператора (HMI)
    Ответов: 14
    Последнее сообщение: 26.11.2013, 17:24

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •