автору, не занимайтесь херней. Все незначащие нагрузки вынесите за АВР, если позволяет один ввод. При отключении одного ввода и включении секционного на вводе останется то, что включено до АВР, оставшегося ввода и после АВР первого и второго ввода.
Если нужно еще уменьшить, то в каждом плече помимо секционного поставьте еще два моторпривода, за которыми расположите незначащие нагрузки, и перед включением секционного отключайте их.

Все. Фактически в схеме банальный АВР с дополнительным отключением незначащих нагрузок или вообще без, так как часть вынесена за АВР.