Показано с 1 по 10 из 4656

Тема: разные вопросы новичка

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Если исходить из этого, первого Вашего вопроса, то можно так
    Безымянный.png
    да, но у Вас очередность запуска фиксированная - 1, потом 2. У меня насосы запускаются по наработки и их может быть больше 2

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    да, но у Вас очередность запуска фиксированная - 1, потом 2. У меня насосы запускаются по наработки и их может быть больше 2
    Тогда где счетчики моточасов?

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от EFrol Посмотреть сообщение
    Тогда где счетчики моточасов?
    Полный макрос в картинку не влезет. Сделал упрощенную программу для разбора моей проблемы

  4. #4

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    да, но у Вас очередность запуска фиксированная - 1, потом 2. У меня насосы запускаются по наработки и их может быть больше 2
    Ну так Вас и просили изложить все условия, Вы задали вопрос, выложили схему, оказалось вопрос несколько иной, и схема "упрощенная".
    Из нее виден только один сигнал пуск, флага приоритета ( или номера разрешенного к пуску) насоса нет. Как и
    Тогда где счетчики моточасов?
    На форуме очень много тем и обсуждений по ротации насосов, поищите. Наверняка найдете нужное решение.
    Последний раз редактировалось Sergej_; 13.03.2024 в 17:42.

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Sergej_ Посмотреть сообщение
    Ну так Вас и просили изложить все условия, Вы задали вопрос, выложили схему, оказалось вопрос несколько иной, и схема "упрощенная".
    Из нее виден только один сигнал пуск, флага приоритета ( или номера разрешенного к пуску) насоса нет. Как и

    На форуме очень много тем и обсуждений по ротации насосов, поищите. Наверняка найдете нужное решение.
    забудьте про ротацию. Конкретно тот пример - почему игнорируется блокировка?
    piс0.PNG
    Последний раз редактировалось p-nik; 13.03.2024 в 17:48.

  6. #6

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от p-nik Посмотреть сообщение
    У меня насосы запускаются по наработке
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?

  7. #7

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?
    Это уже другая тема

  8. #8

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?
    Как вариант - можно сделать два значения наработки: одно (с возможностью обнуления) - собственно для учёта, другое (редактируемое) - для ротации

  9. #9

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от AlexandrGr Посмотреть сообщение
    А если насос ставится новый вместо сгоревшего. Что делаете с наработкой?
    Макрос ротации насосов 2 шт.
    https://owen.ru/forum/showthread.php?t=30327

Похожие темы

  1. ПЛК 110 - Вопросы новичка?
    от di-s в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 21
    Последнее сообщение: 15.04.2025, 16:38
  2. Вопросы новичка!!!
    от sau в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 42
    Последнее сообщение: 02.05.2022, 19:57
  3. Вопросы новичка по MasterScada
    от MrNobody в разделе Master SCADA 3
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 04.09.2014, 14:39
  4. Вопросы полного новичка
    от Korion в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 11
    Последнее сообщение: 09.02.2010, 10:08
  5. Вопросы новичка по ПЛК
    от Ollegator в разделе ПЛК1хх
    Ответов: 4
    Последнее сообщение: 07.07.2009, 09:29

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •