Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Для параметров настройки в ПР205 использую сетевые Slave переменные. Они позволяют:
    - энергонезависимость
    - начальное значение
    - ввод с локальной панели
    - ввод из OwenConfigurator (а также сохранение настроечных параметров в файле)
    - подключение OwenCloud
    - подключение панели оператора
    - подключение к вышестоящей системе

    Да, есть ограничения - хоть какой-то порт должен иметь возможность стать Slave

  2. #2

    Angry pr205 ошибка экранов

    Цитата Сообщение от FPavel Посмотреть сообщение
    Для параметров настройки в ПР205 использую сетевые Slave переменные. Они позволяют:
    - энергонезависимость
    - начальное значение
    - ввод с локальной панели
    - ввод из OwenConfigurator (а также сохранение настроечных параметров в файле)
    - подключение OwenCloud
    - подключение панели оператора
    - подключение к вышестоящей системе

    Да, есть ограничения - хоть какой-то порт должен иметь возможность стать Slave
    господа.
    после обновления прошивки до 2.6.345 часть ошибок ушла.но теперь экраны не хотят работать.вылазит красным -озу 104%
    что делать!!!
    устраните по быстрее

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от as156 Посмотреть сообщение
    господа.
    после обновления прошивки до 2.6.345 часть ошибок ушла.но теперь экраны не хотят работать.вылазит красным -озу 104%
    что делать!!!
    устраните по быстрее
    Какая версия была у Вас до обновления на 2.6.345? Если младше 2.5.344, то в тех версиях был некорректный расчет ресурсов визуализации. Если красным горит именно индикатор ОЗУ визуализации, то нужно удалить с самого загруженного экрана элементы визуализации так, чтобы индикатор вернулся в состояние менее 100%.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    01.11.2022
    Адрес
    <7924127@mail.ru> Минск
    Сообщений
    508

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Королев Кирилл Посмотреть сообщение
    Какая версия была у Вас до обновления на 2.6.345? Если младше 2.5.344, то в тех версиях был некорректный расчет ресурсов визуализации. Если красным горит именно индикатор ОЗУ визуализации, то нужно удалить с самого загруженного экрана элементы визуализации так, чтобы индикатор вернулся в состояние менее 100%.
    >> нужно удалить с самого загруженного экрана

    Удалить наработанное?
    Потому что у вас не получается?


    Мне одному это кажется диким?
    Очевидно же, что видео памяти катастрофически не хватает.
    Даже небольшие реализации просто "не влазят".

    Может вы добавите возможность распределять структуру памяти?

    У меня ОЗУ - 6% (это из 50КБ занято 2КБ), я не буду использовать больше 20%. Уверен!
    Вам уже писали про это, но вы игнорируете обсуждения - ноль реакции.

    Швыряете нам кости, и просто молчите, реагируя только на катастрофы.
    Вы что-нибудь про совесть слыхали? Или это не для корпораций?

    Я нашёл обход ограничения видеопамяти, но боюсь вам об этом говорить.
    Потому как будут применены ножницы, и опять придётся менять идею,
    переписывать код, и терять время.
    Пока не глючит, а там буду смотреть, может и хватит под этот проект.

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •