Показано с 1 по 10 из 1270

Тема: ПР205

Комбинированный просмотр

Предыдущее сообщение Предыдущее сообщение   Следующее сообщение Следующее сообщение
  1. #1

    По умолчанию

    Здравствуйте!

    Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

    Как теперь предполагается это делать?

  2. #2

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

    Как теперь предполагается это делать?
    Добрый день!
    Если переменная не привязана к экрану, то механизм работает аналогично предыдущим приборам (в таблице переменных указываете значение по умолчанию). Если переменная привязывается к экрану, то, в данный момент, можно воспользоваться такой конструкцией:
    Снимок экрана 2024-03-11 104928.png
    У переменной rKp_def активирован чекбокс энергонезависимости и выставлено значение по умолчанию, а переменная rKp привязана к элементу визуализации.
    Инженер по продукту | ПР и Owen Logic
    email: k.korolev@owen.ru

  3. #3

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от iv.kmz Посмотреть сообщение
    Здравствуйте!

    Ещё вопрос по энергонезависимым переменным и ПР205. Раньше их можно было в таблице инициировать каким-либо значением.

    Как теперь предполагается это делать?
    Нужна инициализация.
    Пример инициализации от Petera на FBD
    Добавил инициализацию 2 целочисленных и 2 Float на ST (можно расширить)
    версия OWEN Logic2.6.345
    Если нужна инициализация только один раз ( при первом включении)
    убрать :=false
    Init : bool; // Переменная инициализации
    Последний раз редактировалось kondor3000; 17.03.2024 в 15:59.

  4. #4
    Пользователь
    Регистрация
    09.12.2013
    Адрес
    Ставрополь
    Сообщений
    1,909

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от kondor3000 Посмотреть сообщение
    Нужна инициализация.
    Пример инициализации от Petera на FBD
    Добавил инициализацию 2 целочисленных и 2 Float на ST (можно расширить)
    версия OWEN Logic2.6.345
    На FBD инициализация при первом запуске программы. На ST - переменные будут сбрасываться в значение по-умолчанию при каждом запуске программы

  5. #5

    По умолчанию

    Цитата Сообщение от Dimensy Посмотреть сообщение
    На FBD инициализация при первом запуске программы. На ST - переменные будут сбрасываться в значение по-умолчанию при каждом запуске программы
    Голова, не только чтобы в неё есть)))
    Кому надо уберёт :=false
    Init : bool; // Переменная инициализации

Похожие темы

  1. Бета тест ПР205 в Owen Logic
    от Денисов Максим Сергеевич в разделе Среда программирования OWEN Logic
    Ответов: 66
    Последнее сообщение: 30.05.2023, 15:02
  2. Пр205 в новом каталоге
    от игорь68 в разделе Программируемые реле
    Ответов: 75
    Последнее сообщение: 10.04.2023, 12:48
  3. судьба пр205
    от Regedit в разделе Трёп (Курилка)
    Ответов: 3
    Последнее сообщение: 01.04.2022, 19:46

Ваши права

  • Вы не можете создавать новые темы
  • Вы не можете отвечать в темах
  • Вы не можете прикреплять вложения
  • Вы не можете редактировать свои сообщения
  •